土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 关于宾馆两标准间之间的管道井的问题
大神,请问两标准间之间的这个管道井,位置是否一定要做在这里?是否一定要通上屋顶?我的宾馆标准间上面是个餐厅,如果管道井的位置必须在这且通顶的话,对上面的餐厅(大空间)有很大影响。如果这个管道井位置可以移,一般放到什么地方比较合适?求答疑,万分感谢~!

全部回答(5 )

  • 洒落

    这在当前层已经是最合理排布了。。。。

    2017-11-17 15:52:17 来自 PC 评论 举报
  • xiaojiangzi1

    你这样只做一个井,还没有明确功能,这个井到底是水井?还是电井?还是风井?那你这个卫生间通风怎么处理?风井是一定要出屋面的。

    2017-11-21 17:00:21 来自 PC 评论 举报