土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】一套排烟系统控制多个防烟分区的疑惑
对于一套排烟系统控制多个防烟分区。排烟风机风量按120计算,但是每个防烟分区的排烟量按照60计算,同时各分区排烟支管管径与排烟口大小都是按照各分区排烟量计算。当一个分区失火,风机连锁运行,此时势必造成排烟量大于单个分区排烟量,造成风管、风口超速,不满足规范要求。尤其是防烟分区面积大小划分差距很大的情况,更易出现。有人这么分区,对于各分区排烟支管与排烟主管保持管径相同,不变径,小分区排大风量,也不违反规范,避免风管超速。
我前段时间做一个北京项目,地库,其中有一防火分区4000,U型车库,在两端设置排风,进风机房,日常通风采用诱导风机。划分两个防烟分区,(离排烟机房近的分区定义为防烟分区一,远的为防烟分区二)。此防火分区长度将近200m,两个防烟分区共用一套系统,分区一遇分区二通过排烟阀控制,其中分区一有三个排烟支路,各加排烟阀,分区二设置一总的排烟阀控制。排烟风机为双速,补风机单速风机。
1、当一个分区失火,其他分区排烟阀关闭,在安装调试阶段,会通过排烟管调节阀来调节排烟量,满足各个分区的排烟量。但是补风机为单速风机,这种情况按照补风次数5次会大于一个防烟分区排烟量。这种情况若是当一个分区失火,两个分区同时排烟可避免,但是又不满足建规和高规的要求。技措上描述宜根据每个分区设置独立排烟系统。本工程未对各个防烟分区独立设置系统,甲方要求,避免出地面太多竖井。
2、对于排烟风量根据个分区排烟量进行调节,当两个防烟分区同时失火,则系统工矿繁盛变化,对于安装调试阶段的设计就偏离工况点,有可能出现达不到排烟量
请指教,学习中

全部回答(1 )

  • tumux_84025
    回答:对于一套排烟系统控制多个防烟分区的情况,需要根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.2.13条的要求,在设计中确立控制策略和系统方案。其中,每个防烟分区应该设置一个独立的排烟风机,并且每个防烟分区的排烟风机应该通过烟感探测器等设备的信号来实现分区控制。如果采用自动控制,需要将烟感探测器的信号传输到排烟系统的控制器中,并根据不同分区的烟气密度、温度等参数,控制对应的排烟风机启停和风量调节。在操作控制方式的选择上,应考虑到系统的可靠性、安全性和经济性等因素,避免操作控制不当造成安全隐患。需要注意的是,对于排烟系统的设计和施工,还需要遵循《建筑给排水设计规范》(GB50015-2015)和《建筑暖通设计规范》(GB50019-2015)等相关规范的要求,确保系统的正常运行。
    2023-09-26 11:42:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。