土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过变形缝的水管道都需要加柔性短管吗?
现在手头碰到一工程,地下一层水平主干管(最大管径DN500)通过该建筑变形缝,但该建筑地下室部分是一体的,根据规范要求貌似需要加柔性短管,请问这样要求的依据出处有吗(对该条文的权威解释)?现有情况下是不是也需要加?如果加的话,具体做法如何?很担心柔性短管的承压能力呀?敢请方家不吝赐教!

全部回答(1 )

  • cool0914
    具体参见13K204_暖通空调水管软连接选用与安装,这里面有做法详图。
    2018-12-13 11:35:13 来自 PC 评论 举报