现在有这样的一个情况:
原系统为夏季为单冷螺杆主机+冷却塔,冬季为锅炉,现在想要将锅炉停掉,然后采用单冷主机+地下水进行冬季供暖。想要请教一下各位,将原来的单冷主机能够改造成冷暖两用吗?
如果不可以,是为什么?
如果可以,该怎么做?
谢谢。

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年09月22日

    老有所为
    应该可以,用地下水做水源,改造为水源热泵机组。
    2018-09-22 17:46:22 来自 PC 评论 举报
  • 冰河伊
    单冷改冷暖机组必须咨询厂家的意见,由于没有换向四通阀,机组的冷凝水供水温度不一定满足采暖要求,人为提高冷凝水温度会造成机组低效运行甚至故障。
    2019-02-20 16:13:20 来自 PC 评论 举报
  • 暖通专业小学生

    2楼正解,答案支持