土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑防排烟新规中的防止烟气进入加压送风系统的措施
《建筑防烟排烟 系统 技术标准》3.3.5第1条1: 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。这里若是风机放在住宅屋顶上,怎么防止烟气被吸入?(若是着火层较高,烟气往上升)

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年11月03日

    水暖001
    送风机远离排烟机位置,另外,可在送风机入口装电动密闭阀或者止回阀。
    2018-11-03 14:04:03 来自 PC 评论 举报
  • 小兔123456
    所以,建议风机宜设置在系统的下部
    2018-09-04 15:53:04 来自 PC 评论 举报
  • 思想集大成者
    根据规范不共面的原则,包括平米和立面。
    2018-09-28 11:13:28 来自 PC 评论 举报