土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 怎么理解这个电压互感器?
15337776254738781557.jpg在线的高手们,这个10KV电压互感器怎么理解?怎么选型?

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年09月04日

    小搬砖师傅

    电压互感器在三相电路中常见的接线方式有四种:

    1、一个单相电压互感器的接线:用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器;

    2、两个单相电压互感器的V/V 形接线:可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV 以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中;

    3、三个单相电压互感器接成Y0/Y0 形:可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表;

    4、一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形):接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。

    2018-09-04 09:41:04 来自 PC 评论 举报
  • woshixyzl
    三相五柱,第四只互感器抑制谐振
    2018-09-14 01:16:14 来自 PC 评论 举报
  • 暖暖的時光靜好
    三个单相电压互感器,下面那个电压互感器是中性点经单相PT接地
    2019-01-29 11:43:29 来自 PC 评论 举报