配电室设计问题
配电室设计问题
配电室设计中,如果配电室电缆夹层内已经有烟感报警设备了,还需要增加感温线吗
发布于
2018-07-11 21:40:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
dianqichu
需要设置感温电缆,沿桥架全长蛇形敷设
2018-10-11 11:52:11
来自 PC
评论
举报
碧野南山
那个规范的要求啊?电气火灾监控中的温度监控是必须设计施工的(强条吗)?还是根据实际情况选择剩余电流、温度、故障电弧?
2018-12-19 15:11:19
来自 PC
评论
举报