土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 求教大神,关于高压电缆的负荷计算问题。
小弟初学设计,求教:工程为小区数栋30多层住宅,高压为10KV ,有一根铝电缆YJLV22-3X300,经地埋引至高压分支箱,再引到室外箱变,路径约1千米,其中箱变共6台,容量共计为6500KVA,用电最大负荷为5200KW,想问一下能否满足使用要求。(我简单算了一下,YJLV22-3X300埋地允许载流量为377A,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,应该是可以的。),求大神指点。

全部回答(4 )

  • 努力的小电工

    正常应该先通过总的容量计算,负载电流;再考虑敷设系数,安全系数,电压降以及热温定系统,最终得出计算电流,在通过查表选择可以覆盖这个电流等级的电缆

    2022-05-14 13:06:14 来自 PC 评论 举报
  • qeqweqwe

    不知道你们那有什么规定 我们这供电局对高压电缆的要求就是放大在放大

    你5200*0.056=291.2 理论上是够的  不过我们算一般都按容量算 在这个基础上在放大 6500*0.056=364  建议放大到400

    2018-07-16 08:56:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10