土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 磁悬浮中央空调 \ 关于空调水泵的扬程,有没有什么简易的计算方式?
每次按100M,5米扬程,算出来的扬程太大了。。很困惑,有个项目,三层楼,3700平方。28米的扬程到三楼末端效果很差。。然后另一个项目14层楼,8000平方,36米的扬程,效果很好。。望大神帮忙指点一二。。

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年06月20日

    yuanchunyang

    水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。

      其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。

      通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。

      按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):

      Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)

      △P1为冷水机组蒸发器的水压降

      △P2为该环中并联的各占空调未端装置水压损失最大的一台的水压降。

      L为该最不利环路的管长

      K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。

    2018-06-20 14:18:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。