土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谐波电流问题
各位前辈,最近工作中遇到谐波问题,自己思考不明白,特求助您们,感谢回答:1、通常设计计算中的计算电流I=S/1.732U,此计算电流是否包括了基波电流分量与谐波电流分量?普通电流仪表测量出的数值是否也包含所有电流分量?2、若实测0.4kv侧A、B、C、N相各次谐波总电流分别为40A/30A/45A/38A,那么流入10kV公共接入点(开关站)的谐波总电流为哪个数值?谐波治理时,选择多大的滤波器?3、在三相平衡系统中,除去3N次零序谐波分量外,其他正负序谐波是否均在中性线N中抵消?若为不平衡系统,N中是否包括三相不平衡电流+三相零序谐波分量矢量和+三相正序谐波分量矢量和+三相负序谐波分量矢量和?所谓的正负序谐波抵消是否只在中性线N上抵消,ABC相线上应当始终存在各次谐波分量?4、若第1点中计算电流I包括了基波和谐波分量,在选择导线截面时,是否相线截面均按计算电流I来选择,而中性线截面选型时要考虑三相不平衡电流+三相零序谐波分量矢量和+三相正序谐波分量矢量和+三相负序谐波分量矢量和?因为不是学电气出身,作为工程人员,对此认知浅薄,还请各位老师不要笑我啊。谢谢大家。

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年06月11日

    鲁供配panda

    1.通常设计计算中的计算电流I=S/1.732U,此计算电流是说的基波电流,不包含谐波。普通电流仪表不能测量谐波,谐波的测量有专门的谐波测量仪,详见GB/T -1993 附录D.

    2.表达我没理解你的意思。

    3.谐波能不能互相抵消这类问题,你根据谐波看看ABC三相是否相差120度角就能知道了。

    4.在选择导线截面时,既有根据相电流来选择的,也有根据中性线来选择的,并且还有以一个校正系数的问题,按相线还是中性线跟谐波比例有关系,这点在配电设计手册9.2.2.2节中有详细计算和选择电缆截面的方法。


    2018-06-11 12:20:11 来自 PC 评论 举报