土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ PKPM中梁配筋结果出现1000是什么原因
PKPM中梁配筋结果出现1000是什么原因 怎么解决

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年06月09日

    shuhelin

    那是配筋超限了。需要调整梁的截面或者结构布置。

    2018-06-09 11:09:09 来自 PC 评论 举报
  • 跳海丶旭

    首先看看构件信息呀。

    2018-06-05 16:34:05 来自 PC 评论 举报
  • 十志路口
    超筋了 增大截面
    2018-08-15 12:56:15 来自 PC 评论 举报