土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水泵扬程计算
冷水泵计算扬程时因为有4根供水的立管,那负荷侧的阻力是算4根管最不利管路阻力加在一起,还是算一根

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年05月24日

    yigect

    严格说这个问题不严谨,当维持稳态时,四根管的阻力一定是相同的,所以只需要算一根就行。

    2018-05-24 14:57:24 来自 PC 评论 举报
  • wutian2002

    当然只算一根了,要是接十根,都算的话,你的扬程得选多大

    2018-05-25 09:12:25 来自 PC 评论 举报
  • 小磊同学

    计算扬程的话,只计算出最不利环路的阻力(局部阻力+沿程阻力)+设备阻力+用户阻力,再打点富余

    2020-06-12 17:09:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.58 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10