土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 磁悬浮中央空调 \ 鸿业计算冬季空调总湿负荷为负
请问各位老师,鸿业算出的冬季空调总湿负荷为负,不是内区房间,不知道该怎么修改参数了,急求!!!

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年05月23日

    mengmengfch

    冬季新风的湿度低于室内工况点,所以此时需要加湿,不足为奇。不含新风负荷的话,这种情况基本没有。

    2018-05-23 10:04:23 来自 PC 评论 举报
  • apple77502

    什么地区?是需要加湿吗?

    2018-05-21 11:04:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

磁悬浮中央空调

返回版块

263 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10