根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的机械加压送风的防烟措施。机械加压送风机的全压,除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。如余压值太大会出现疏散门难以打开的情况,严重影响老人儿童的疏散。
当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。