在新的火规中,只要求了燃气锅炉房内用防爆风机,但同时又要求燃油锅炉房设事故排风。那么我的问题是,设事故通风说明燃油锅炉房有爆炸的可能,有爆炸的可能就应该设防爆风机才对,所以是不是规范有误?
另外,根据火规条文说明,因油的燃点高于60度,因此油泵间没有爆炸的可能,那对于柴油发电机房来说,它的室内也是不可能达到60度的,因此柴油发电机房与油箱间是不需要设事故通风与防爆风机的,这样分析对不对?

全部回答(1 )

  • 陆庭侯

    因为依据GB50016-2014(2018年版)中的9.3.4条:空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风机系统应采用防爆型的通风设备。燃气锅炉房事故通风时,自然属于空气中含有易燃、易爆危险物质(天然气),自然应采用防爆风机。而燃油锅炉房,建筑内能使用的燃油只能是丙类燃物,如闪点≥60℃的柴油。详见GB50016-2014(2018年版)中的5.4.14条及9.3.16条的条文说明:其锅炉房的工作温度一般不会超过60℃,未达到其闪点,因此不符合“空气中含有易燃、易爆危险物质”,因此不必采用防爆风机。以上

    至于易燃液体可以看我的视频什么是易燃液体?及柴油发电机房(包括储油间)的火灾危险性

    2021-07-16 11:33:16 来自 PC 评论 举报