大家在计算砌体的时候,考不考虑构造柱刚度?
大家在计算砌体的时候,考不考虑构造柱刚度?
就是如图的这么一个参数……
发布于
2017-11-07 15:52:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
rainingtolove
规范上貌似没提到构造柱刚度问题
而且个人感觉,和墙体刚度比起来,构造柱刚度相对不大。(可以自己计算比较一下)
2017-11-07 16:09:07
来自 PC
评论
举报
娘口三三三
我认为应该考虑构造柱刚度,有构造柱的墙体的刚度肯定要大于没有构造柱的墙体(虽然是叫构造,但客观上将肯定是有刚度的),地震力是按墙体刚度分配的,多遇地震作用下若不考虑构造柱刚度将会使有构造柱的墙体的计算剪力小于实际分配到的剪力,有构造柱的墙体就会先破坏,然后无构造柱的墙体后破坏,整个结构被各个击破。
换句话说PKPM不会无缘无故增加一个没有意义的选项按钮的,官方解释说:“为了与旧版本兼容,在参数中设置了该选项,勾选该选项后,计算墙体刚度仍然按照08版的方法即不计算构造柱的作用,以墙的水平截面积作为刚度计算依据。”
时代在发展,软件在进步,我们没有必要固步自封,相信我们的概念判断,勇敢地把构造柱刚度考虑进去吧!
2017-11-07 16:22:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
supermanstar
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
53
回复
19
粉丝
70
+ 关注
私信
砖混结构
返回版块
10.09 万条内容 · 383 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
