配筋文件VT6.7-0.3该怎么配,0.3具体是指什么?次梁箍筋G0.3-0.3是不是不能用6@200,要配8@200?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年04月08日

    黑草

    G是箍筋 加密和非加密量 梁左中右配筋梁 单位CM方, 这是SATWE对梁的配筋计算面积 G0.2-0.2 指 箍筋 加密区 — 非加密区 的配筋面积 3-0-3 指梁上部 左端—跨中—右端 的配筋面积 3-3-3 指梁下部 左端—跨中—右端 的配筋面积 有时还有第四行 “VT 0.2—0.2” “VT”指 剪扭配筋 “0.2—0.2 ”指梁 “受扭纵筋面积—抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积” 注意这儿的单位均为cm2

    2018-04-08 19:04:08 来自 PC 评论 举报
  • ppj414230

    用专业软件算,看结构规范

    2018-04-08 15:06:08 来自 PC 评论 举报
  • andrew403

    查pkpm使用手册查pkpm使用手册