土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 制浆造纸车间仓库的室内消火栓设计流量如何确定?
制浆造纸车间成品仓库建筑的室内消火栓设计流量如何确定?
该建筑建筑高度22米。防火分区一、四是造纸车间,防火分区二、三是成品仓库;防火分区一、二、三的层高均为6米,防火分区四的层高为16米。火灾危险性为丙类,建筑耐火等级二级。则造纸车间体积7501*(6 16)=165022m3,成品仓库体积(1989 1755)*6=22464m3,总体积187486m3。
下面确定该建筑消火栓设计流量的方法对吗?
整个建筑按仓库定性,体积大于5000,取室内消火栓设计流量为25L/s;整个建筑按仓库定性,体积大于50000,取室外消火栓设计流量为45L/s。
附图:

全部回答(4 )

  • ddzljlsq

    对的。

    2023-09-27 11:10:27 来自 PC 评论 举报
  • yj蓝天

    一般根据火灾情况下,最大需要灭火的水量计算

    2023-09-27 10:27:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10