土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 净空高度大于8米的丙类厂房设置喷淋问题
你好,我想请教一下有一个净空高度为10米的丙类厂房,按建筑设计防火规范是需要上喷淋的,但是按照喷淋设计规范净空高度又大于8米,不能利用规范5.0.1 的表格,是否能按5.0.1A的非仓库类高大净空场所算呢,还是这种情况就不能上喷淋,一定要上消防水炮呢。

全部回答(2 )

  • mo默m
    现行50084-2017的喷规 已经没有5.0.1A了  5.0.2有厂房高大空间的设计参数
    2019-02-18 11:23:18 来自 PC 评论 举报
  • 忘记他记住我

    也可以做喷淋系统,最大的高度应该是在13.5米,根据喷淋头的高度而定的,但是做下来的消防水池会非常的大,如果没有明火或者高温作业的话,高大空间消防水炮还是很不错的选择。