土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房,阻燃型玻璃钢屋面板是否能满足要求?
最近在设计一个钢结构厂房,耐火等级二级,火灾危险性类别为丁类。由于生产工艺带有腐蚀性,我考虑屋面板采用阻燃型玻璃钢屋面板。但是根据建规第3.2.16条,一、二级耐火等级厂房的屋面板应采用不然性材料。不知道阻燃型玻璃钢屋面板是否能满足要求?另外规范里也没有明确此类厂房屋面板的耐火极限要求,屋面板是需要按照屋顶承重构件去考虑耐火极限吗?

全部回答(2 )

  • 怪蜀黍2番
    以前有一本行标,钢结构的屋顶承重构件不包括钢屋面板。阻燃型玻璃钢屋面板应该不属于不燃烧材料,要查标准图集或检测报告的。
    2017-11-07 17:06:07 来自 PC 评论 举报
  • 如果有明天
    阻燃型材料最多算难燃烧材料,如果室内有防火墙,屋面需要0.5h耐火,建议用带防腐面层的钢板
    2018-08-29 12:37:29 来自 PC 评论 举报