想请教下:
1、一般雨水管的覆土厚度是多少比较好,一般设计为1.1-1.2m左右合理吗?
2、一般污水管的覆土厚度为多少比较好,一般设计为1.8-1.9m左右合理吗?
3、在污水管和雨水管交叉处如出现标高不满足怎么处理?因为雨水管都是比较大的,基本上都在上边,而且覆土厚度不是很深,所以再太高雨水管不合理,但是污水管一般埋深都是比较深的,如果继续降低污水管标高,施工难度会不会很大,或者出现别的什么问题?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年08月17日

    00清水
    市政管线一般是分为三层的。第一层给水、燃气、电力、通信管。管道覆土可采用0.7至1.1米;第二层是雨水管道。根据第一层最大的管道大小来计算雨水管道的覆土(一般覆土为1.5米左右);第三层是污水管道在雨水管道的下,正常起点埋深2.0米左右(正常埋深可控制在3至4米)。
    2018-08-17 11:44:17 来自 PC 评论 举报
  • hellogg43
    看地区吧 。一般北方1.0给水,1.5雨水。2.0雨水。超过5米算深基坑,所以控制在4米以内也是正常,不会有啥问题。就是支护方式要加强。钢桩卡板或者一丁两顺,一丁一顺等,根据地勘来
    2018-11-07 09:27:07 来自 PC 评论 举报