请教一下各位 我这个建筑形式如下图 左右最外侧的两排柱子配筋为什么那么大 而且加大柱子截面 配筋跟着变大 实在不会调了 请大神指教 左右最外侧柱子600*600 其他柱子500*500 左右两侧下面是楼梯间

全部回答(4 )

  • buding1970

    遇到过一次,把模型单独拿出来换个地方重新计算就好了


    2018-03-15 13:42:15 来自 PC 评论 举报
  • successmen


    有条件调整一下楼梯间,尽量对齐,还有,中间柱子可以取消一排。要调整柱子配筋,可以考虑加强中间梁高。

    2018-03-15 15:29:15 来自 PC 评论 举报