土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 熟悉汽包水位极限报警值设定,锅炉安检不求人

熟悉汽包水位极限报警值设定,锅炉安检不求人

发布于:2018-08-11 14:15:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

锅炉水位三冲量调节是锅炉自控的核心子自控系统之一,锅炉水位高低限报警及连锁属质量技术监督局特检院重点考核项目,本文详细介绍锅炉水位报警及连锁如何实现。


1、按照国家质量技术监督局特检院要求,用于锅炉水位高低限报警及连锁的水位信号必须来自现场差压水位计(锅炉水位信号来自差压变送器)。

通常锅炉汽包上安装有电接点水位计、双色水位计、石英管水位计和差压式水位计,同时监测锅炉水位变化。锅炉差压水位计测量系统通常由双室平衡容器、高稳定性差压变送器、三阀组、仪表导压管和仪表针形阀组成,自控专业在系统投入运行前必须调整锅炉差压水位计与锅炉就地水位表(双色水位计或石英水位计)测量值一致,保证水位控制信号稳定可靠。


2、特检院《蒸汽锅炉安全技术监察规范》具体要求

第154条 每台锅炉至少应装两个彼此独立的水位表。但符合下列条件之一的锅炉可只装一个直读式水位表:

154.1、额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉;

154.2、电加热锅炉;

154.3、额定蒸发量小于或等于2t/h,且装有一套可靠的水位示控装置的锅炉;

154.4、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉。

第155条 水位表应装在便于观察的地方。水位表距离操作地面高于6000mm时,应加装远程水位显示装置。远程水位显示装置的信号不能取自一次仪表。

第156条 用远程水位显示装置监视水位的锅炉,控制室内应有两个可靠的远程水位显示装置,同时运行中必须保证有一个直读式水位表正常工作。

第157条 水位表应有下列标志和防护装置:

157.1、水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志,水位表的下部可见边缘应比最低安全水位至少低25mm,水位表的上部可见边缘应比最高安全水位至少高25mm。

157.2、为防止水位表损坏时伤人,玻璃管式水位表应有防护装置(如保护罩、快关阀、自动闭锁珠等),但不得妨碍观察真实水位。

157.3、水位表应有放水阀门并接到安全地点的放水管。

第158条 水位表的结构和装置应符合下列要求:

158.1、锅炉运行中能够吹洗和更换玻璃板(管)、云母片;

158.2、用两个及两个以上玻璃板或云母片组成一组的水位表,能够保证连续指示水位;

158.3、水位表或水表柱和锅筒(锅壳)之间的汽水连接管内径不得小于18mm,连接管长度大于500mm或有弯曲时;内径应适当放大,以保证水位表灵敏准确;

158.4、连接管应尽可能地短;如连接管不是水平布置时,汽连管中的凝结水应能自行流向水位表,水连管中的水应能自行流向锅简(锅壳)以防止形成假水位;

158.5、阀门的流道直径及玻璃管的内径都不得小于8mm。

第159条 水位表(或水表柱)和锅筒(锅壳)之间的汽水连接管上,应装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置。


特检院对锅炉水位高高限报警连锁停炉未作强制规定,但对于锅炉过热蒸汽需要送至汽轮机的工况还必须将水位高高限连锁锅炉停炉,以防止蒸汽带水引发汽轮机安全事故。


3、锅炉差压水位系统报警仪表选用

DCS控制系统都有上上限、上限、下限、下下限报警功能;如自控系统采用仪表控制时,必须选用四限报警控制仪(如选用YR-GFST804-01-12-HHLL-P-T仪表,仪表有光柱和LED显示,同时提供四组继电器报警输出)。


4、锅炉水位高低限报警设置方法

按照特检院技术要求:锅炉水位报警系统的报警值必须参照汽包就地水位计(双色水位计或石英水位计)设定相关报警值,锅炉水位高限报警值为+50mm(指实际水位高于锅炉中水位线50mm),锅炉水位低限报警值为-50mm(指实际水位低于锅炉中水位线50mm),锅炉水位高高限报警值=现场水位表视镜可视部分上限值-25mm,锅炉水位低低限报警值=现场水位表视镜可视部分下限值+25mm,。具体设置方法如图所示:  

 3.jpg

以锅炉水位测量中心距440mm锅炉、现场水位计视窗可视长度总长为200mm工况举例:

按照特检院锅炉安全运行技术指标要求,锅炉在正常运行过程中允许锅炉水位在中水位+50mm或-50mm范围内波动,所以锅炉水位高低报警值具体参数(报警回差均为0)设置如下:

仪表显示量程设置为-200~+220mm时             仪表显示量程设置为0-440mm时

高高限报警设定值:75mm                                高高限报警设定值:295mm

高限报警设定值:50mm                                    高限报警设定值:270mm

中水位:0mm                                                   中水位:220mm

低限报警设定值:-50mm                                  低限报警设定值:170mm

低限报警设定值:-75mm                                  低限报警设定值:145mm

 

5、锅炉水位系统报警及连锁调试

设置好控制系统报警参数后还需要进行实际水位报警测试,具体方法为:在锅炉额定压力状态下人工控制锅炉给水,让锅炉水位缓缓达到各个报警值,同时仔细观察现场水位计与差压水位计测量值是否存在较大误差,如误差在允许范围内自控系统能正常报警,调试即成功完成。

在设置好控制系统报警参数并完成测试后,还需在现场水位计+50mm和-50mm处用红色油漆画出醒目工作线,随后锅炉水位自控系统即可正式投入运行。

锅炉汽包水位报警系统设置好报警参数后,还需要对水位连锁项逐一进行试验后才能投入使用,《汽包水位连锁保护动态试验该如何做》介绍就水位连锁试验的方法和内容。

原文:如何设置锅炉水位高低报警和连锁http://yunrun.com.cn/tech/355.html

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

掌握这些电接点水位计电极更换及维护技能,锅炉水位计维修不求人

电接点水位计使用的电接点大多是氧化铝绝缘电极。它以氧化铝瓷管作为电极缘材料,其具有耐温耐压、使用安装方便等优点,但它也有经不住温度骤变和受不了大的机械力的冲击易裂易碎等缺点。所以在安装使用中要注意以下问题: 电接点水位计电极更换注意事项 1、确认水位计测量筒内无压力后,方可拆卸测量电极。 2、拆卸测量电极再缓慢进行,并且工作人员不能正对测量电极,防止喷水或喷汽造成人员伤害 3、电极有螺纹式和压入式两种安装形式,安装前最好对水位测量筒的电极座螺纹进行清洗,有条件时用丝锥(对压入式)和板牙(螺纹式)处理一下,然后再安装电极,以避免电极螺纹孔的孔座变形或有灰渣杂质,因为把螺纹旋坏了是件很麻烦的事情。安装时要用合规格的扳手旋紧,用力要适当。对密封的紫铜垫片一定要经过退火处理,使其易变形以达到较好的密封效果。

回帖成功

经验值 +10