土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器应该怎样选择?

变压器应该怎样选择?

发布于:2018-07-30 19:33:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一配电室,高压总进线电缆jyv120mm,高压总进线容量1600kva,有三台出线柜(其中一台备用),现运行两台各自容量为800kva,现在两台的出线容量不够用。想要增容,在总进线不变的请的情况下,选多大的变压器(干式)合适?有什么可以参考的依据吗?
  • abaozi2222
    abaozi2222 沙发

    就并联的,1600KVA变压器的高压一次侧电流是1600/1.732/10=92.37A 然后你要根据动热稳定系数,功率因数来选取电缆的


    2018-07-30 22:48:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器容量应该选择多少?

现有一配电室,高压总进线电缆jyv120mm,高压总进线容量1600kva,有三台出线柜(其中一台备用),现运行两台各自容量为800kva,现在两台的出线容量不够用。想要增容,在总进线不变的请的情况下,选多大的变压器(干式)合适?有什么可以参考的依据吗?

回帖成功

经验值 +10