土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新规范困惑:机械加压送风口设置在前室的顶部

新规范困惑:机械加压送风口设置在前室的顶部

发布于:2018-07-27 09:00:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

      《建筑防烟排烟技术规范》8月1日实施。对规范第3.1.3.2条“。。。机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面。。。。”。

1、有设计人员认为,设置在前室的顶部,就是设置在前室的天花板,风口朝下,从上向下送风, 如此,设计如何能实现此要求?

2、“正对前室入口的墙面”:对于合用前室(三合一),有两个前室入口(剪刀梯门),是否均要设风口?

     请同行不吝赐教,谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发

    专家解读,,,,,专家解读,,,,,专家解读,,,,,

    大家都认得字,把规范写清楚了,用得着专家解读吗?专家解读做数吗?消防部门认吗?

    2018-08-21 16:49:21

    回复 举报
    赞同1
  • hantaisheng
    hantaisheng 板凳
    顶吹就是是从加压竖管上接一水平管,风口下吹,走道开向前室的门如多于一个,风口只对准一个即可(专家解读)。当然三合一前室除外。
    2018-08-14 08:54:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新规范困惑:三合一前室一定要机械加压送风吗

      《建筑防烟排烟技术规范》8月1日实施,对于规范第3.1.3条的解读,出现不同的意见:一是。。。(除共用前室和消防电梯前室合用外)。。。应采用自然通风系统。由此有设计人员认为共用前室和消防电梯前室合用不能自然通风,应机械加压;二是第3.1.3条的条文说明“。。。共用前室和消防电梯前室合用的宜机械加压。。。”。由此有设计人员认为1、条文说明不能改变规范正文意思,2、“宜”就是要机械加压,否则违反规范。

回帖成功

经验值 +10