转眼间已进入七月,着代表着一年中最炎热的三伏天的来临。无论是企业还是学校用电量都急剧增大,天气炎热设备散热慢,加上大负荷的用电量等原因都容易致电力事故高发。


01.jpg


对于学校来说配电房存在的安全隐患更多,想要保障用电安全平稳度过夏季需做好配电房维保。接下来小编为大家带来白云机安配电房维保案例之——广州民航职业技术学院对高低压电房,消除电房隐患保障师生安全!


2018年7月2日上午9:40分白云机安工作人员在广州民航职业技术学院对高低压电房设备进行常规巡检,在陈工、蔡工、黄工的细心的巡检下发现T4区低压房抽柜的红色指示灯有3个不亮,勘察故障原因,用户现场提供设备配件,工作人员在不影响设备正常使用的情况下现场对电房设备进行配件的更换,高压房内直流屏电池端出现氧化现象,工作人员现场处理做了防氧化处理措施,解决安全隐患问题。为设备提供了一个完好的运行状态,防止了配件损坏对设备的长期使用寿命的影响。


03_副本.png


T3区低压电房P9电容柜下面有两个风机损坏,不运行,需要进行维修更换。对电房内已过检验期限的绝缘工器具收走,进行检验。绝缘工具定期检验对可以检测出工具是否能够安全使用,防止操作是出现人身安全隐患。


04_副本.png


配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有起点没有终点。如果稍有疏忽,安全意识一刹那间离开我们的头脑,可怕的事情就可能会发生。一切的美好,企业的兴旺,甚至于生命的珍贵都将化为乌有!


06_副本.png


企业配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保20年,保障了企业的利益和人民的安全~


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 天天gt
    天天gt 沙发
    学习了。
    2018-07-27 09:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • 鸢特
    鸢特 板凳
    还应该检查封堵 中性点焊接腐蚀情况 等隐蔽的东西才对 
    2018-07-20 14:03:20

    回复 举报
    赞同0