15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 更正说明 发表时间:2018年5月7日  1、第9、13页,提示中删除“地下轨道交通设施”。 2、第15页,提示2中增加“水”。 3、第24页,示例(四)增加取水井筒(金属管)标注。 4、第33页,提示最后一行0.60m/s改为0.6m。 5、第42页,图示改为最低有效水位高于最不利消火栓并增加提示2。

15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 更正说明

发表时间:2018年5月7日 

1、第9、13页,提示中删除“地下轨道交通设施”。

2、第15页,提示2中增加“水”。

3、第24页,示例(四)增加取水井筒(金属管)标注。

4、第33页,提示最后一行0.60m/s改为0.6m。

5、第42页,图示改为最低有效水位高于最不利消火栓并增加提示2。

6、第46页,提示1的P1≥H+15改为P1>H+15,提示4的P1改为P2。图中标注H2改为H1。

7、第47页,提示1的P1≥0.01H+0.15改为P1>0.01H+0.15。

8、第51页,1.0MPa改为1.6MPa。

9、第58页,条文里的1000改为10000。

10、第75页,删除提示中的“电梯机房”。

11、第90页,有稳压泵消防系统水流指示器的位置变动。取消提示内容。

12、第95页,表中检验要求列中“国家消防产品”改为“国家产品”。

13、第99页,删除提示1。