土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 换热器严重腐蚀和泄露

换热器严重腐蚀和泄露

发布于:2018-06-17 11:10:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

各位大侠,我厂一台换热器(管程,走的循环冷却水)严重腐蚀,并出现了泄露,如下面照片,表面出现了点状腐蚀的特点。

水质监测中,pH在8~8.5,Cl离子在200~300ppm,Ca离子在300~400ppm,M碱度在150~200,总电导率2000~3000us/cm,整体水质呈现偏结垢特性。

采用的加药只有ZnSO4(Zn2+<2ppm) 和稳锌剂以及一些分散剂,没有添加磷酸盐和其他缓蚀成分。

我的判断是加药方式出了问题,碱性系统中单纯采用Zn盐缓蚀效果不佳,另外Cl-偏高,出现了部分点蚀;另外,不排除出现了结垢以及垢下腐蚀的情况。

各位还有没别的判断和建议?谢谢~

DSCF1601.JPG DSCF1533.JPG DSCF1539.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • charlez
    charlez 沙发
    现场遇到过一种腐蚀和你的类似,个人认为是氯离子在高温下的强烈电化学腐蚀。
    2019-03-06 10:01:06

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳
    氯离子点蚀一般是指不锈钢,碳钢没有这种现象
    2018-06-19 08:00:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

饮用水六价铬超标,如何处理,有什么设备吗?

农村饮用水六价铬超标,9m³/h,要用什么方法处理,有什么设备可以直接用吗?求指导求资料求链接。

回帖成功

经验值 +10