装修论坛分区

请各位大佬帮忙看看,我家这个孔存不存在安全隐患

发新帖 回复

首先上个房屋整体的平面图,孔打在了红点的位置 具体位置就是下图中红色圆圈标出来的位置 3. 我看了一下,没有碰到主钢筋,纵向的钢筋有6根,下图是一侧的,这侧有5根,但是只有最外面的那根是贯穿的,其他的钢筋都是半截。梁高0.6m宽0.45m,应该是主梁,距离承重墙0.3m,孔距离梁下册0.14m,直径0.12m。物业最大值允许打7.5cm的孔,所以看到这个孔要求我们使用碳纤维加固,或者将孔用高强度水泥重新浇上。现在是碳纤维加固师傅都不愿意接,最便宜的也要价2500,重新浇筑就是100块,但是壁挂炉安装位置又是个问题。

首先上个房屋整体的平面图,孔打在了红点的位置

1.jpg


具体位置就是下图中红色圆圈标出来的位置

2.jpg


3. 我看了一下,没有碰到主钢筋,纵向的钢筋有6根,下图是一侧的,这侧有5根,但是只有最外面的那根是贯穿的,其他的钢筋都是半截。申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • 洞房不败之玉女
    洞房不败之玉女 6天前 5楼
    花钱啊,没什么大不了的
    回复 0 举报
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 5天前 6楼
    加固,还是应该的额,毕竟房子要住很多年,不安全的事情,还是不做吧。。。
    回复 0 举报
  • wjhwudi999
    wjhwudi999 3天前 7楼
    谨慎为好!!!!!!