土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防系统设计工作压力和系统工作压力

关于消防系统设计工作压力和系统工作压力

发布于:2018-06-12 11:19:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《新消规》5.1.6 4消防水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。

(在这条中设计概念:设计工作压力)

《新消规》8.2.3分别对高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力进行了定义。从《新消规图示》中更直观,

1.png

综上,《新消规》对于消防系统提供了两个概念:设计工作压力和系统工作压力。

设计工作压力:满足系统最不利点工作压力;

系统工作压力:≥1.2*设计工作压力。

对于系统管材选择也是根据系统工作压力(1.2倍设计工作压力)。


对于一类高层建筑,建筑高度65m,地下一层-5m,消火栓栓口压力0.35MPa,设计工作压力:65+5+35+8=113m,即系统工作压力不小于1.2*113=135.6,取1.4MPa。

所以消防管道管材按系统工作压力大于1.2MPa选用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。

结论:对于一类高层建筑,建筑高度大于60m,设计工作压力大于1.0MPa,系统工作压力大于1.2MPa,管材选用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。

这是我对于最近项目应用的一点体会,请各位大神给予指教!上述是否有不合适的地方请指教!


另外,对于《自喷验收规范》中的试验压力就是设计工作压力的1.5倍,而《新消规》中的试验压力为系统工作压力的1.5倍,这两者中还是存在差异的,具体设计中应以哪个为准呢?大神有没有遇到这种问题?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    规范编写者,一个主要任务就是就是搅屎棍角色。我要是设泄压阀,还存在120%140%吗。不设行吗?
    2018-06-26 10:11:26

    回复 举报
    赞同2
  • 依然任性
    依然任性 板凳

    思路是对的。先确定设计工作压力,然后在根据120%~140%计算出0流量时的泵的压力,在加上水池水深,就是系统工作压力,然后可以选择管材了!!!!但是我比较疑惑的是,一般整个住宅小区都是用的一套消防系统,那是不是小区内所有的建筑单体,比如小区内的3层的物业用房,是不是也要按照这个系统压力选则管材。。再者如果住宅分区了,是不是所有的区也都要按照这个系统压力来选择管材!!如果真是这样,,那岂不是泵选定了以后,整个消防系统的管材都是统一的了,即使只有3层的办公,也需要热浸镀锌加厚或者无缝钢管。。。。。

    2021-08-31 12:12:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2018喷规7.2.1疑惑

关于7.2.1有两个疑问,1.喷头与梁的距离确定后去调整喷头溅水盘与障碍物地面的距离,是把连接喷头的短支管往下调整吗? 2.不考虑7.2.1条,梁突出顶板比较高的情况下,我直接把梁当墙处理,那么梁两侧的喷头间距可否就不用遵循1.8m的最小间距了? 喵了个咪的,又看了眼7.2.1这条是宜啊,那不就是废话,我咋感觉宜就是用来违反的

回帖成功

经验值 +10