电气工程分区

变频设备供电断路器问题

发新帖 回复

现场四台鼓风机 一台是90kW    变频运行 我功率因数取0.9  平时三用一备 需要系数取0.8 算完电流360多 进线开关选了400A的 审图说有点小 他270kw功率因数取0.85 需要系数取0.85 算完电流410多  让我总进线开关改成500A的 是我选小了还是审图的太保守了 

现场四台鼓风机 一台是90kW    变频运行 我功率因数取0.9  平时三用一备 需要系数取0.8 算完电流360多 进线开关选了400A的 审图说有点小 他270kw功率因数取0.85 需要系数取0.85 算完电流410多  让我总进线开关改成500A的 是我选小了还是审图的太保守了 
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • a396673967
    a396673967 2018-06-11 2楼
    这种应该选多大的
    回复 0 举报
  • 隐为者
    隐为者 2018-06-13 3楼
    学习啦,谢谢分享!
    回复 0 举报
  • 暮雪
    暮雪 2018-06-13 4楼
    这个计算电流360  .整定电流x1.25=450  所以你的额定电流得选500的
    回复 2 举报
  • 隐为者
    隐为者 2018-06-20 5楼
    楼主写的正确挺全面,攒一个
    回复 0 举报
  • tdming
    tdming 2018-07-01 6楼
    变频起动电机起动电流一般为电机额定电流的1.5 倍。选500A没问题。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

TA的关注
相关标签