现场四台鼓风机 一台是90kW    变频运行 我功率因数取0.9  平时三用一备 需要系数取0.8 算完电流360多 进线开关选了400A的 审图说有点小 他270kw功率因数取0.85 需要系数取0.85 算完电流410多  让我总进线开关改成500A的 是我选小了还是审图的太保守了 

现场四台鼓风机 一台是90kW    变频运行 我功率因数取0.9  平时三用一备 需要系数取0.8 算完电流360多 进线开关选了400A的 审图说有点小 他270kw功率因数取0.85 需要系数取0.85 算完电流410多  让我总进线开关改成500A的 是我选小了还是审图的太保守了 
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • a396673967
    a396673967 10天前 2楼
    这种应该选多大的
    回复 0 举报
  • 隐为者
    隐为者 8天前 3楼
    学习啦,谢谢分享!
    回复 0 举报
  • 暮雪
    暮雪 8天前 4楼
    这个计算电流360  .整定电流x1.25=450  所以你的额定电流得选500的
    回复 2 举报
  • 隐为者
    隐为者 昨天 5楼
    楼主写的正确挺全面,攒一个