图纸要求门洞旁边要设置抱框、转角的地方要设置构造柱,如图所示,应该设置一个大的构造柱,还是设置一个抱框和一个构造柱,有啥依据? ???

图纸要求门洞旁边要设置抱框、转角的地方要设置构造柱,如图所示,应该设置一个大的构造柱,还是设置一个抱框和一个构造柱,有啥依据? ???

333.jpg

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • 蒋以华
    蒋以华 2018-06-24 5楼
    有点专业!!!
    回复 0 举报
  • llqwo
    llqwo 2018-06-26 6楼
    这个看图集,图集有
    回复 0 举报
  • leiyu1009
    leiyu1009 2018-06-27 7楼
    1、墙横纵交接、转角处 2、单片墙两端,3、墙长大于等于4m中间设置,4、门窗洞口大于等于2m设置,一般情况下构造柱宽随墙厚
    回复 0 举报
  • leiyu1009
    leiyu1009 2018-06-27 8楼
    此处需在转角处设置,剩余长度不超过20cm,和构造柱一块支模板浇筑
    回复 0 举报
  • qwer12345602
    qwer12345602 2018-07-01 13楼
    有相关的图集,施工设计总说明上也有
    回复 0 举报
  • 建筑小生
    建筑小生 2018-07-02 14楼
    1、墙横纵交接、转角处 2、单片墙两端,3、墙长大于等于4m中间设置,4、门窗洞口大于等于2m设置,一般情况下构造柱宽随墙厚,这种情况一般设计要注明的,相关规范也有说明。
    回复 0 举报
  • llqwo
    llqwo 2018-07-03 19楼
    值得学习学习
    回复 0 举报
  • 结构苦行僧
    结构苦行僧 2018-07-03 20楼
    规范要求老铁
    回复 0 举报
  • 范胖工作室
    范胖工作室 2018-07-03 21楼
    可以合并浇筑,或者做一个200*300的构造柱。配筋4C12,C6@250即可