中电四公司BIM技术研究中心在某集团数据中心二期项目中,应用BIM技术对机房机电工程进行优化,提前查找出机电问题共1062个,比较严重的有78个。这些问题主要集中在:图纸标注不全、不符、有误;图纸平面与详图不一致;不同管道在同一位置、同一标高等。


冷水机房冷却循环水、冷冻循环水、竖向桥架的综合碰撞和优化后效果对比(此类问题共4处)


1.webp.jpg

2.webp.jpg

3.webp.jpg


冷水机房内板式换热器安装管道标高重叠(此类碰撞共12处)


4.webp.jpg

5.webp.jpg

6.webp.jpg


冷水机房内冷却水循环管道与冷冻水循环管道碰撞(碰撞距离共15米)


7.webp.jpg

8.webp.jpg

9.webp.jpg


强电桥架与强电桥架碰撞(此类碰撞问题共7处)


10.webp.jpg

11.webp.jpg

12.webp.jpg


冷水机房内管道系统、桥架和排烟系统碰撞(此类碰撞共9处)


13.webp.jpg

14.webp.jpg

15.webp.jpg


冷水机房内板式换热器和制冷机组的管道间距太窄无法安装(此类问题共12处)


16.webp.jpg

17.webp.jpg

18.webp.jpg


机房一机柜上面的桥架和母线安装优化(此类问题共100处)


19.webp.jpg

20.webp.jpg

21.webp.jpg


灯具吊杆与管道、桥架、排烟系统发生碰撞(此类问题共49处)


22.webp.jpg

20.webp.jpg

23.webp.jpg