对新防火规范中8.5.4条中地上无窗房间的疑问

发布于:2018-06-01 23:31:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位,根据建规8.5.4条,地上无窗房间只要面积大于50m2,都需要设置机械排烟系统,但是我现在正在做的一个项目,有几个分析室都大于50m2,且都有直接对外窗户,但是外窗都为固定窗,不可开启,这样的情况下是否需要设置排烟,我自己觉得如果设置为固定窗,空气不能流通,没法自然排烟,只能起采光作用,是需要设置机械排烟的,但是如果真跟业主辩,规范里面只写了无窗房间,业主会说我们这是有窗房间啊,业主又不同意,请问各位如何理解,谢谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyinuantong2013
    必须设置呀这种
    2018-06-12 17:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • boyin99
    boyin99 板凳
    1 4 4 . 《建 筑 设 计 防 火 规 范 》第 8.5.4条 中 规 定 的 “地上建筑内 的 无 窗 房 间 ”,是 指 地 上 建 筑 的 内 区 房 间 或 虽 靠 外 墙 但 无 窗 (或设 固 定 窗 )的 房 间 。
    2018-06-11 09:08:11

    回复 举报