土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防用水量及消防泵流量问题

关于消防用水量及消防泵流量问题

发布于:2018-05-18 15:37:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一栋办公楼室内需要做消火栓系统,室内消防用水量是15L/S,那么两小时消防用水量:15X3.6X2(h)=108立方,我在地下室设置108立方消防水池就可以了。但是有时候我们会选流量为20L/S的消防泵,假如我选了流量为20L/S的消防泵,那么我水池容积需要加大吗。

我理解为108立方消防水池只能够给15L/S的泵用两小时,20L/S的泵会不会让消防水池水量不够

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 遥远的故乡

    深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。

    2222.jpg3333.jpg1111.png


    2018-08-11 17:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • 黄庆局
    黄庆局 板凳
    国标图集上15L/S流量的泵扬程达不到要求,20的扬程会高点
    2018-06-15 09:56:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主泵启泵压力问题

一个住宅区,共用临时高压系统,高位水箱最高水位55.25,最低水位53,消火栓最不利点50.1,,主泵压力开关标高-2.4,稳压泵启泵压力设定15,主泵启泵压力55,但我算应该是63.4,最低60.8,55什么鬼,?还有喷淋主干管压力35,喷淋只设在B1和B2层,最不利点-0.4,喷淋主泵启泵压力20是怎么算出来的?这是设计图上的,不是施工图

回帖成功

经验值 +10