主泵启泵压力问题

发布于:2018-05-17 17:13:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个住宅区,共用临时高压系统,高位水箱最高水位55.25,最低水位53,消火栓最不利点50.1,,主泵压力开关标高-2.4,稳压泵启泵压力设定15,主泵启泵压力55,但我算应该是63.4,最低60.8,55什么鬼,?还有喷淋主干管压力35,喷淋只设在B1和B2层,最不利点-0.4,喷淋主泵启泵压力20是怎么算出来的?这是设计图上的,不是施工图

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 长门
    长门 沙发

    此计算错误,不要看了

    2018-05-23 12:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • bendannihao
    bendannihao 板凳

    学习了

    2018-05-22 09:41:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防系统试压按减压阀后压力试压吗?

请问大神,院区消防泵组工作压力1.0MPa,有一个后勤楼在楼内设减压阀组,阀后压力0.6MPa,那后勤楼的消防试验压力是按阀后压力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,还是按系统工作压力1.0MPa*1.5MPa试压?