土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统分类与工作原理

自动喷水灭火系统分类与工作原理

发布于:2018-05-11 13:40:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

系统分类与组成

QQ图片20180511133434.png

系统工作原理

1.湿式系统

火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。

640.webp (35).jpg

湿式系统工作流程图

640.webp (36).jpg

2.a  湿式报警阀伺应状态

640.webp (37).jpg

2.b湿式报警阀工作状态

2.干式系统

火灾时温度上升,闭式喷头爆破,加速器动作排气,水流指示器动作反馈信号至报警控制器,同时,由于阀后压力下降,干式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。

 3.预作用系统

火灾时,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。

 4.雨淋系统

火灾时,火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋报警阀和供水泵,向系统管网供水,开式喷头喷水。

 5.水幕系统

火灾时,由火灾自动报警系统联动开启雨淋报警阀组和供水泵,向系统管网和喷头供水。

系统适用范围

QQ图片20180511133831.png

系统适用范围系统适

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 丹青墨雪
    丹青墨雪 沙发
    楼主的配图不错
    2018-06-08 08:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-06-04 16:24:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防喷淋系统安装过程中常见的质量通病以及防治

喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病 1:自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度