土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 关于电缆载流量问题

关于电缆载流量问题

发布于:2018-05-10 11:21:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
如YJV、YJY两种电缆,都是交联聚乙烯绝缘电缆,按工业与民用供配电设计手册(第四版)或北京地区09BD图集查询,同样的外部条件和敷设方式其载流量是应该一样的。但网上很多人说,由于外护套不同,YJY载流量应该要大,感觉很困惑,求解

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 江海之士
    江海之士 沙发

    谢谢分享,学习了

    2018-05-30 10:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • 电气非专业

    YJY比YJV耐水性、耐低温性较好,YJV则比YJY阻燃性较好。

     交联聚乙烯的最高工作温度为90度,聚氯乙烯的最高工作温度为70度,线芯长期允许工作温度不得超过80摄氏度,在环境温度不低于-15摄。

    2018-05-22 08:36:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:卫生间触电的概率要比别的房间低吗?

我问一个专业人士,关于墙壁漏电。专业人士的回答我不是很理解,特向论坛大神们讨教。墙壁漏电,人摸到了,专业人士说其他房间里会有可能触电身亡,但卫生间基建时钢筋网强制接地了,所以在卫生间里摸到漏电,最多麻到了,但不至于会触电身亡! 真的是这样的吗? 求助,讨论。

回帖成功

经验值 +10