土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教,计算主体结构刚度特征值λ时连梁刚度过大,比框架刚度还大了好多倍,正常吗

求教,计算主体结构刚度特征值λ时连梁刚度过大,比框架刚度还大了好多倍,正常吗

发布于:2018-05-09 11:58:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

TDLPCA`H5IR51[K`3TIO~2B.png

如图,最后算出来特征值较大,看了下连梁刚度是框架刚度的八倍…因为有几根连梁两边的剪力墙很长但是连梁很短,所以算出来的刚度值超大,刚域取得是剪力墙长度的一半,是我算错了吗?

两边的剪力墙是7.2m,中间连梁是2m,因为书上没有两边约束的连梁等效剪切刚度的算法,所以我就自己仿照一边约束的连梁算了

QQ图片20180509115618.png

求教┭┮﹏┭┮