土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ (请教)厂房吊顶内喷头布置的疑问

(请教)厂房吊顶内喷头布置的疑问

发布于:2018-05-02 18:40:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前有一厂房,高度11.5米,做了吊顶。吊顶高度有9米的,有8米的也有3.5米。共两个问题。1、吊顶内多高区域喷淋主管分两层设置?多高区域直接支管上下布置喷头?2、吊顶高度9米的空间喷头的喷水强度根据最新规范取15L/min.m2,喷头的参数K=115,那吊顶内的喷头有没有喷水强度及其它要求?希望各位前辈们前来答疑解惑。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发

    上下按一次着火计算水量;报警阀控制喷头个数800个,如何把握,规范没说。个人认为,闷顶800可以单面计,大于8000,还是双面累计吧。吊顶大于8000mm确属罕见,极不经济。

    2018-05-07 10:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • pbfd3peng
    pbfd3peng 板凳

    自己顶一下

    2018-05-06 18:47:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多