2014版消火栓规范8.2.8条, 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。那请问一下消火栓管道水泵的出口压力是13公斤,地下室横干管,横支管,以及高层、小高层每一层的工作压力是怎么确定的,也就是说如果确定横干管,横支管,立管如何确定工作压力。如果地下室水泵出口压力是13公斤是不是地下室消火栓所有管道都要用加厚热镀锌钢管,从几层开始能小于1.2MPA开始用普通镀锌钢管
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • yclaoyuan 23天前

    所有管道到泵房都应该有减压阀吧!

    #2 0 举报
  • 好难过01 18天前

    有大神能帮忙解答一下么

    #3 0 举报
  • 何尚轩 17天前

    一般设计不会考虑中途换管材的,换管材带来的连接及采购、施工问题比较容易遇到各种繁琐问题,且对于成本的节约意义不大,所以,如果知道水泵出水口压力了,那就按那个压力值去选管材就好了,管网水压肯定是越低处管道承受压力越大的,水泵出水口处最大。至于管网工作压力,严格来讲是按照计算来的,总压=静水压+节点前的局部、沿程水头损失之和+出水口动压,其中静水压就是高差问题,读图可知,局部水损来源于阀门管件,有多少算多少,可以查表,沿程水损取决于管材和长度两个因素,长度读图可知,管材特性值查表可得,出水口动水圧是一个范围值,在一定范围结合实际情况取值即可。

    #4 0 举报
  • 老有所为 15天前

    谢谢分享。

    #5 0 举报
  • 吕建民 13天前

    谢谢分享。

    #6 0 举报
  • luochongchong 12天前

    谢谢分享。

    #7 0 举报
  • 林中空气 12天前

    同意四楼的意见,但是有的甲方还是有这方面的要求的!

    #8 0 举报
  • moonrockguo527 11天前

    作为设计方,还是建议按照泵出口的设计压力来选取管道材质。现在地上部分管道一般都是选用热浸镀锌无缝钢管,沟槽件连接。至于投资肯定要贵一些,如果建设方有异议,可以变更为加厚的热镀锌管。

    #9 0 举报
  • 四川洪哥 10天前

    谢谢分享

    #10 0 举报
  • 建筑小生 2天前

    同意四楼的意见,但是有的甲方还是有这方面的要求的!