岩石坝基,开挖到设计高程后经认定继续下挖,到设计要求的地质层后,经测量超挖了1m,并做好了四方签证,清基后监理允许浇筑混凝土。

问题是验评资料的地基允许偏差只有-10~+20,实际超挖了1M,显然无法按表格评定。

有人建议更改设计底高程,按照现行表格填写就行了。

有人建议再填一份岩石“地基开挖地质缺陷处理工序质量验收评定表”就行。

这种情况到底应该怎样填写验评表呢?


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • freer007888 27天前

    走过路过也要帮过啊

    #2 0 举报
  • bluerains826 15天前

    我们以前的做法是施工单位报工程联系单,内容是关于某某坝段基岩面开挖至设计高程后不满足设计要求,请业主和设计审定。如果都同意,设计出一个设计更改通知单就行了。

    #3 0 举报
  • 嘱物寄相思 15天前

    我觉得只能变更设计了