电气工程分区

家里插座没有电 你可以采取这些方法解决

发新帖 回复

家里插座没有电,你可以采取以下方法: 一、家用配电盘方面问题。 1、家用配电盘有电跳闸。 插座漏电保护开关跳闸保护的情况,非常直观,你可以看到开关跳闸拉下。 漏电保护开关跳闸原因:过载,短路,漏电。 空气开关跳闸原因:过载,短路。 解决方案:借助万用表,绝缘摇表测量线路短路情况和绝缘情况,排查故障后送电即可。 2、配电盘总开关没有电。 (1)正常停电。 一般和家庭用电没有多大关系,也就是说故障存在在家里的可能性很低,停电范围较大。

家里插座没有电,你可以采取以下方法:

一、家用配电盘方面问题。

解决方案:问清楚具体停电情况,等待供电即可。

(2)越级跳闸。

家中配电盘空气开关或者漏保搭配不合理,家中线路故障时,空开或者漏保越级跳闸保护。

解决方案:参考有电跳闸或者我的文章里面的具体方法解决。

3、配电箱总开关有电,插座所在回路开关没有电。

测试方法,开关送上情况的下:可以通过电笔测量开关火线上下端子,看是否有电,最准确的方法是通过万用表测量电压。

故障解决:

(1)空开(漏保)进线有电,电压正常。出线没电,电压为0。

解决方案:空开(漏保)坏,更换空开或者漏保。

漏电保护开关也可以结合漏电试验按钮判断好坏,最好是万用表或者电笔测量。

(2)总开关有电,空开(漏保)进线没电,电压为0。

故障解决:线断,更换空开或者漏保进线即可。

二、插座方面问题。

微信图片_20180419160002.jpg

首先:确认插座所在的漏保或者空开回路,测量L和N,L和地线电压是否正常。

其次:将插座拆开,分清三根线:L线,N线,地线,方便测量。

1,漏保(空开)负载侧有电,且电压正常。

(1)插座火线带电,电压为0,线路断零线。

(2)插座电压为0,电笔测量火线不亮,断火线。

故障原因:线路老化,中间拉断,但是没有接触到零线,地线,外壳,所以不跳闸。

解决方案:更换线路,重新敷线。

2,插座处:L,N,地线之间的电压正常,插座没电。

故障原因:插座本身故障。

解决方案:更换插座即可。

(部分内容来源于:网络,如有侵权,请联系删除)

易筑电气.png

  • 收藏3

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • wang171468177
    wang171468177 2018-04-20 2楼


    回复 0 举报
  • 火龙果乎两个会
    火龙果乎两个会 2018-04-23 3楼

    谢谢楼主分享

    回复 0 举报
  • 小清新
    小清新 2018-04-24 4楼

    谢谢楼主分享

    回复 0 举报
  • 电气非专业
    电气非专业 2018-05-09 5楼

    路过······························

    回复 0 举报
  • lvzhx
    lvzhx 2018-05-09 6楼

    回答了所有的可能性

    回复 0 举报
  • lyj2002sd
    lyj2002sd 2018-05-12 7楼

    谢谢楼主分享

    回复 0 举报
  • luogang55555
    luogang55555 2018-05-14 8楼

    谢谢楼主分享

    回复 0 举报
  • jygbzh123
    jygbzh123 2018-05-16 9楼

    学习了,

    回复 0 举报
  • liupoquan
    liupoquan 2018-05-17 10楼

    概括的比较全面,谢谢分享!

    回复 0 举报
  • 飞飞2018
    飞飞2018 2018-06-01 11楼

    路过

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

TA的关注
相关标签