土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 医院消防改造设计方案

医院消防改造设计方案

发布于:2018-04-10 08:52:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
县级医院内有四栋建筑,其中三栋都是三、四层的多层建筑,无任何消防设施。一栋为二十层高层,高层按规范设置自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,屋顶设置消防水箱,室外设置消防水池。现在对三栋多层门诊楼和医技楼进行消防改造,设置室内消火栓系统。医院场地已铺贴大理石或水泥硬化,想公用高层消防水箱,请大家帮忙,说下设计方案。谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发

    原高层有室内消火栓系统,室内消防给水管网必然已经存在稳压设施且已经连接高位水箱,改造方案只需要从室外消防水泵房引低区室内消防给水到多层即可。

    2018-05-10 19:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • a5517084
    a5517084 板凳

    原高层有室内消火栓系统,室内消防给水管网必然已经存在稳压设施且已经连接高位水箱,改造方案只需要从室外消防水泵房引低区室内消防给水到多层即可。

    2018-05-10 16:32:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水及消火栓系统规范

消防给水及消火栓系统规范

回帖成功

经验值 +10