首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟系统 \ 中庭排烟问题!

请教各位同学两个问题,1.自然排烟是否需要划分防烟分区?(规范对防烟分区的规定也是在机械排烟里)。

2.如果中庭和内走廊都为自然排烟,内走廊是否可以用中庭的窗作为自然排烟窗?如果不可以,内走廊和中庭间是否还需要设挡烟垂壁?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • vk3001h 21天前

    第一个问题:

    1、GB50016-2014并没有提划分防烟分区的问题,因为这是防排烟规范的内容。

    2、老高规5.1.6提到了防烟分区不超500平,但是没有提是自然排烟还是机械排烟,而是笼统地说“甚至排烟设施的......”,显然是二者都涵盖。

    3、只有老建规防烟分区的面积规定出现在机械排烟的章节里面。从条文的内容来看,应该是针对机械排烟系统而言的。所以自然排烟系统理论上可以不划分防烟分区。但是工程实践中,主管部门的掌控条件比较严格,大面积的房间还是要求划分防烟分区的。

    第二个问题:

    内走廊不能用中庭的窗做自然排烟窗。因为按照老建规第5.1.10.2条规定,与中庭相连的过厅、通道等应设置防火门或防火卷帘,火灾时必须自动关闭。显然这就杜绝了内走廊借用中庭外窗的可能性。老高规也有同样的要求。

    #2 1 举报
  • aiyouhehe 14天前

    学习了

    #3 0 举报