土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是什么因素决定你设计的是TN-C-S或TN-S系统?

是什么因素决定你设计的是TN-C-S或TN-S系统?

发布于:2018-03-21 10:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通住宅小区,作为电气设计,是用TN-C-S还是TN-S系统多,处于什么考虑?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02

    看来很多网友对系统接地型式理解存在误区。系统接地型式对电源(变压器)在本建筑物内或者本建筑物外,没有直接的关系。电源不在本建筑内,也是可以搞TN-S滴(其实,也很少有小区,变压器和住宅在同一个建筑以内)。很多变压器就是安装在建筑物以外的露天场所,也完全可以从变压器零线套管引出点上分离出PE和N线,再引入建筑物的,不一定需要PEN线重复接地。在本建筑以内的变压器(N)套管引出线,在负载侧某一点重复接地以后,再转换成TN-S的。也可以变成了TN-C-S的。

    建筑物地下金属构筑物,不能成为PE,最多也只是当一种接地体(不推荐)。

    2018-03-27 10:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • gol_123
    gol_123 板凳

    一楼正解

    2018-03-27 10:26:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压电气元件全面解析

1、隔离开关 隔离开关:(我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关)高压开关电器中使用最多的一种电器,在电路中起隔离作用,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 隔离开关的主要特点: 1、是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 2、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;