电气工程分区

是什么因素决定你设计的是TN-C-S或TN-S系统?

发新帖 回复

普通住宅小区,作为电气设计,是用TN-C-S还是TN-S系统多,处于什么考虑?

普通住宅小区,作为电气设计,是用TN-C-S还是TN-S系统多,处于什么考虑?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • 大同00
    大同00 2018-03-21 2楼

    电源在本建筑内,TN-S;电源由外部引入,TN-C-S。

    回复 0 举报
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2018-03-21 3楼

    C 表示中性线与PE是合并的。S 表示中性线与PE是分开的。而且以上两种型式,PE线与电源中性点有直接的连接。

    也就是说,PE线是从变压器中性点套管引出的,就是TN-S。

    PE线从变压器中性点套管以外线某一处引出的,就是TN-C-S。

    PE线与中性线不分开的,就是TN-C。不过,PE线最后总是要与中性线分开的(在电器设备末端),这也不能算TN-C-S啦。有人还建议中性线先外露可导电部分,然后接中性线端钮,这就分不清先后,也就没有PE啦。

    回复 2 举报
  • 蛋腚
    蛋腚 2018-03-24 4楼

    电源在本建筑内,TN-S;电源由外部引入,TN-C-S。

    回复 0 举报
  • 信陵君
    信陵君 2018-03-26 5楼

    从成本考虑TN-C-S比较合理

    回复 0 举报
  • langzi18520
    langzi18520 2018-03-26 6楼

    学习 了     很受用

    回复 0 举报
  • barnes
    barnes 2018-03-27 7楼

    学习到了

    回复 0 举报
  • 夜雨闻霖肠断声
    夜雨闻霖肠断声 2018-03-27 8楼

    感谢分享。。。。。。

    回复 0 举报
  • 2h幸福密码
    2h幸福密码 2018-03-27 9楼

    一楼解释,正解!

    回复 0 举报
  • sigurd
    sigurd 2018-03-27 10楼

    一楼正解

    回复 0 举报
  • gol_123
    gol_123 2018-03-27 11楼

    一楼正解

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

TA的关注
相关标签