土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热泵空调系统节能改造——暖气片改造

热泵空调系统节能改造——暖气片改造

发布于:2018-03-12 10:21:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

热泵空调系统运行费用最低。其全寿命周期价值可因此而趋于最佳。系统的经济性可根据建设投资、运行成本及使用年限进行评价。对于空调系统中,系统的节能与减排具有统一性。热泵系统没有直接排放、其能耗小,间接排放相对较低,因此是日前理想的空调系统。

3-1P22Q62045641.jpg

空气源热泵说实话和暖气片并不是最佳搭档

冬天采暖水温的要求比较高,一般低温也是要求50~60℃,高的甚至70~80℃。虽然空气源热泵的出水温度也能达到55℃,甚至采用二级压缩技术温度可以再高一点,但从-10℃到55℃,温差就已经65℃了,这时候能效比已经很低了,而如果COP不能达到2.0,就不符合国家的标准,因为不节能了。还有一个就是暖气片的出水温度和回水温度温差大,国家规定暖气片的温差是大于15℃,小于20℃,而空气源热泵的温差才5℃,流量相当于是空气源热泵的1/3,改起来会非常麻烦。

改造过程考虑因素——选型要考虑建筑总热负荷

因为空气源热泵都是在白天工作,寒冷地区冬季白天的平均温度一般都是在0℃以上,机组的工作效率相对也比较高,所以我们要参考的是0℃时机组的制热量;而严寒地区冬季白天的平均温度也是在-5℃以上,那么空气源热泵主机在选型时要按环境温度-5℃时的制热量计算。

空气源+电锅炉,运行更节能

查《全国主要城市采暖耗热量指标和采暖设计热负荷指标》(见表2),可知北京采暖期天数为123天,节能住宅的平均耗热指标为20.6w/㎡(非节能建筑的热耗指标差不多是节能建筑的一倍);北京白天16个小时的电价是0.5元/度,晚间8个小时0.1元/度(谷电0.3元/度,政府两级补贴0.2元/度);白天空气源热泵热泵的COP拟为3.0(白天温度高完全可以达到)。

我们可以先计算出每平方米的耗能=20.6w×24h×123d=60.8kwh,那么每平方米的运行费用=白天空气源热泵运行费用+夜间电锅炉运行费用=60.8kwh×16/24h×0.5元/kwh×1/3(COP)+60.8kwh×8/24h×0.1元/kwh=8.78元;10000平米的冬季采暖费用则为8.78万元。

文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.huichi-china.com.       

原文标题:热泵空调系统节能改造——暖气片改造       

原文链接:http://www.huichi-china.com/xinwenzhongxin/xingyedongtai/2018/1492.html

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发

    学习了

    2018-04-18 09:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • 河北涛哥
    河北涛哥 板凳

    这个费用全是按照最佳工况算出来的。按照节能建筑和最高能效比算的,实际的情况比这个要差很多。

    2018-03-14 11:27:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通设计师锦囊

一、室内外空气计算参数不符合规范要求 《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间、住宅建筑的卫生间未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。 二、供暖热负荷计算有漏项和错项 《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%。

回帖成功

经验值 +10