下图为板传荷图。

手算时,如从上开始数的第一个柱节点,应该算的节点恒荷载应该包括:

连系梁传来板的恒荷载、连系梁自重及抹灰自重、连系梁上墙重、

次梁传给连系梁板的恒载、次梁自重及抹灰自重、次梁上墙重。


按照这个算法,我算出来的节点荷载比PK文件中的节点荷载大了100多KN

因为咨询过老师,老师说相差20%~30%是可以的,现在相差这么大是哪里出问题了吗?

需要调整PKPM信息么?



微信图片_20180311162220.png
  • holidaybill
    holidaybill 沙发

    最上面的单向板传给悬挑梁的集中力与我手算相差不大。。

    现在不懂如何解决

    2018-03-11 16:36:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。