土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 个别板边界条件的设置请教

个别板边界条件的设置请教

发布于:2018-03-05 22:56:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

请教论坛中的各位,板边界条件一般情况下边界处和错层处为铰接,连续处位固结。那假如板边整跨大多为边界,只有一部分是连续的情况下,应该怎么设置边界条件会比较合理呢?假如按照下图计算配筋的 话,个人认为此处位置和相邻位置配筋相差极大,那是不是很有可能造成两个位置变形不协调从而开裂?不知道各位是什么看法,恳请指教。

1520261510(1).jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 洞房不败之玉女

    你这不相当于悬挑板了啊,就那一点连着没用,好好考虑

    2018-03-08 11:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • xixitantian
    xixitantian 板凳

    此种情况应人为干预,实际受力情况应是介于固端与铰接之间,偏安全的做法是中部局部连续支座区域也人为干预改为简支,首先保证板下部钢筋偏安全,至于支座钢筋,建议整跨构造配筋适当加强即可。

    2018-03-06 12:55:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土结构加固若干问题求教!!!

最近本菜鸟接触到了一个加固设计工程,此前在论坛中已咨询了一部分问题,得到了论坛中大神的解答,甚是感激。随着对加固的了解加深,不少问题又浮现出来。故又来这儿求教各位大神、各位有经验的同仁了。 1.关于梁端支座负弯矩超筋的情况,翻阅了论坛中一些类似的问答,提到了“对负弯矩区进行适当的调幅”的方法,以减小支座钢筋,从而方便支座处的加固。请问这里说的“适当的调幅”可以低到多少?是我们一般常规的负弯矩调幅0.8~0.9的较小值?

回帖成功

经验值 +10