土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电影院喷淋距墙的距离在一个什么范围内?

电影院喷淋距墙的距离在一个什么范围内?

发布于:2018-03-05 13:59:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
电影院内高度超过8米小于12米,知道喷头之间的间距范围,但不知如何确定喷头距墙的距离是在一个什么范围内,请大神赐教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发

    规范很明确,

    2018-05-07 10:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • 何尚轩
    何尚轩 板凳

    根据所采用的喷头类型,参照GB50084-2017表7.1.2~7.1.4进行。没有其他特殊要求的。

    2018-05-04 16:29:04

    回复 举报
    赞同0